Autor Thema: Reset bei 18F2585  (Gelesen 7357 mal)

Offline mkkirchner

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
    • Profil anzeigen
Reset bei 18F2585
« am: August 06, 2011, 17:56:35 Nachmittag »
Hallo,
Habe ein Projekt mit einem PIC 18F2585.
Die Schaltung und die Software funktioniert im Prinzip.
Nur dass der Pic in genau gleichen Zeitabständen selbsttätig einen Reset macht.
Auch bei einem kleinen Testprogram geschieht dies:

#include "D:\Projeckte\OpenBMS\test.h"

 int32 c;
void main()
{

   setup_adc_ports(AN0_TO_AN9|VSS_VREF);
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32|ADC_TAD_MUL_20);
   setup_spi(FALSE);
   setup_wdt(WDT_OFF);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_vref(FALSE);
   setup_oscillator(False);

   // TODO: USER CODE!!
  c=0;
  output_high(PIN_B0);
  while(1)                         
  {   
  c++; 
  output_high(PIN_C5);
   printf("+%ld\r\n",c);
   delay_ms(500);   
   output_low(PIN_C5);
   delay_ms(500);
  }
}
Die Datei:"D:\Projeckte\OpenBMS\test.h"
#include <18F2585.h>
#device adc=16

#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES WDT128                   //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
#FUSES HS                       //High speed Osc (> 4mhz)
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES BORV21                   //Brownout reset at 2.1V
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES STVREN                   //Stack full/underflow will cause reset
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES LVP                      //Low Voltage Programming on B3(PIC16) or B5(PIC18)
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#FUSES NOWRTD                   //Data EEPROM not write protected
#FUSES IESO                     //Internal External Switch Over mode enabled
#FUSES FCMEN                    //Fail-safe clock monitor enabled
#FUSES PBADEN                   //PORTB pins are configured as analog input channels on RESET
#FUSES BBSIZ4K                  //4K words Boot Block size
#FUSES NOWRTC                   //configuration not registers write protected
#FUSES NOWRTB                   //Boot block not write protected
#FUSES NOEBTR                   //Memory not protected from table reads
#FUSES NOEBTRB                  //Boot block not protected from table reads
#FUSES NOCPB                    //No Boot Block code protection
#FUSES LPT1OSC                  //Timer1 configured for low-power operation
#FUSES MCLR                     //Master Clear pin enabled
#FUSES NOXINST                  //Extended set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)

#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)

Offline Stampede

  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 1026
    • Profil anzeigen
    • PicPlayer.de
Re:Reset bei 18F2585
« Antwort #1 am: August 07, 2011, 14:55:24 Nachmittag »
Obwohl du ja den WDT eigentlich abgeschaltet hast, kann es nur der sein. Also die CONFIG und die Funktionen zum Abschalten nochmals prüfen.

Offline Bernd

  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 3820
    • Profil anzeigen
Re:Reset bei 18F2585
« Antwort #2 am: August 09, 2011, 00:03:01 Vormittag »
Zitat
#FUSES LVP  //Low Voltage Programming on B3(PIC16) or B5(PIC18)

Wirklich? Die wenigsten Programmiergeräte verwenden LVP. Wenn doch, muß an RB5 ein Pulldown vorhanden sein (und dieser Portpin kann nicht mehr als I/O verwendet werden). Ohne den Pulldown sind sporadische Resets oder gänzliche Nichtfunktion zu erwarten.
  
Viele Grüße

Bernd

 


* Recent Topics